3、理论部分:
(1)、火灾处置流程(程序):1).消音。2).现场确认。3).手动转自动。4).拨打电话。5).向上级领导报告6).通过应急广播进行人员疏散。7).作记录,复位。(2).误报警流程(处置方法):1)消音。2)复位。3)反复报警屏蔽维修4)作纪录(3)、故障处置方法:1)消音2)复位3)反复报故障屏蔽维修4)作纪录(4).拨打流程:1).说出发生火灾单位或个人的详细地址、姓名、联系电话。2)火情3).安排消防巡查人员到楼外迎接消防车。(5)消音目的:清除现场声音,下次报警还能再次启动。复位目的:使系统运行正常。自检目的:控制器功能是否正常。屏蔽目的:有故障时进行屏蔽(隔离),设备修好后取消屏蔽(释放)(6)手动报警按钮种类:1).可复位。2.)玻璃破碎。作用:1).报警,2).确认。清洁维护方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动报警按钮表面(7)火灾警报装置种类:1).警灯。2).警铃。3).声光组合警报器。作用:1)、提醒、2)、疏散。(8)识别:感烟、感温、烟温复合、可燃气体探测器、火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防电话主机、消防应急广播、多线控制盘(直接启动盘)、手动盘(总线制控制盘)手动报警按钮、声光组合警报器(9)图形显示装置作用(CRT):模拟建筑整体平面图。(10)启动方式设置目的:1).防误报警。2).防误操作。(11)扬声器功率:客房:大于等于1W;走道大厅:大于等于3W;种类:壁挂式、吸顶式(12)疏散(广播)顺序:先着火层、再着火层上层、最后着火层下层(地下室的全部楼层)。(13)值班记录表填写要求(注意事项):1)、不乱画、乱涂,必须签全名、2)用蓝色或黑色钢笔或碳素笔书写3)错别字可以擦去或用“/”符号。值班记录表填写内容:1)火灾报警控制器运行情况2)消防系统运行情况3)值班情况交接班记录填写内容:交接人、接班人、交接时间、交接内容、注意事项、管理人签字。(14)火灾报警控制器的开机顺序:先主电开关、后备电开关、最后控制器工作电源开关(关机顺序相反)。(15)查看控制器的工作状态:看指示灯(除绿灯“主电工作”外,其余亮灯的全部说出来)。(16)区分火警与故障信号:火警声音(消防车声音)、故障声音(救护车声音)、监管声音(机关枪声音)。4、实际操作:1)消音:按“消音”键2)复位:按“复位”键+“确认”3)历史纪录查询:按“记录检查”键(1.运行记录。2.火警记录。3.操作记录.)+按下相对应的数字键。4)多信息查询:无联动信息时,直接按下“窗口切换”键查找相关信息,若要查询某个信息时,要挪至其窗口后,按“上翻”或“下翻”键找到信息。有联动信息时,若要查询联动信息之外的信息,则先要挪至液晶屏上半屏(按TAB键)然后再按“窗口切换”键找到相关信息。5)启动方式转换:按“启动方式”键+“确认”键(1.手动:“允许”2.自动:“不允许”)+“TAB”键+“↑↓”键+“确认”键。6)自检:(无火警或反馈信息时可直接按“自检”键自检。有火警或反馈信息时先按“复位”键再自检。)按“自检”键+“确认”键(1.声光显示自检、2.警报自检3.手动盘、多线制控制盘自检)。按下相应的数字键即可。7)屏蔽(隔离):按“屏蔽”键+“确认”键(输入需要屏蔽的设备编码:)、+“TAB’键+(感温:02,感烟:03,手报11,备用电源98)+“确认”键。8).取消屏蔽(释放):按“取消屏蔽”键+“确认”键(输入需要取消屏蔽的设备编码:)+“TAB”键+(感温02,感烟03,手报11,备用电源98)+“确认”。9)会使用手动报警按钮报警,会现场复位。10)、使用总线控制盘启动、停动受控设备:设置控制器处于“手动允许”工作方式+按下对应联动设备按键启动(再次按下则停动)(10秒时间启动灯会处于常亮状态,表示向设备发出启动命令。10秒后,如果启动灯“闪亮”则表示现场设备没有被启动,如果启动灯和反馈灯“常亮”则表示现场设备已经被启动,如下图)。11)使用多线控制盘启动、停动受控设备:设置手动允许/禁止锁处于允许状态+按下对应联动设备按键启动(再次按下则停动)(指示灯含义同总线控制盘一样)。12)用手动报警按钮报警与复位:报警时推入或用小锤击碎,复位时,可复位按钮用专用工具插入复位孔复位或用吸盘吸出。玻璃破碎型复位时取下破碎玻璃片更换上完好玻璃。13)消防专用分机呼叫总机-——现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通话。总机呼叫分机——按下对应分机号码,对应分机振铃响,分机即可与主机通话清洁维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。14)应急广播操作步骤:1)拿话筒。2.)打开电源开关。3.)将“监听”与“功放”旋钮调至较大。4)按“紧急启动”按钮。5)按下面板上的“话筒”键(按下话筒上的发话键)。6)广播火情、疏散路线和逃生方法。五、防火门和防火卷帘1、材质分类:1).钢质、2).木质、3).钢木质、4).其他材质。耐火性能分类:A(隔热)B(部分隔热)C(非隔热)。耐火等级分类:甲、乙、丙。耐火极限分类:1)甲(大于等于1.5小时)2)乙(大于等于1.0小时)3)丙(大于等于0.5小时)。开闭状态分类:常开、常闭。2、安装位置:甲级安装在防火墙上、乙级安装在楼梯间、丙级安装在高层建筑的垃圾道前室。3、识别与作用(下图):1)闭门器;关闭防火门、2)顺序器:使防火门按顺序关闭、3)释放器:平时使防火门处于常开状态,火灾时关闭。4、常见故障及解决方法:1)闭门器不能关闭门体时对闭门器进行调试2)顺序器不能使门按顺序关闭时对其进行调试3)常开门动作后没有进行信号反馈。5防火门的巡查要点:1)门前不应堆放杂物2)常开和常闭防火门应处于正常开闭状态3)各组件应完好。防火卷帘防火卷帘组件识别:1、识别(上图):1)熔断器、2)控制器、3)控制面板、4)烟感、温感火灾探测器。2、熔断器工作温度:73度。3、熔断器作用:熔断器当达到温度熔断时,卷帘靠自重下降关闭卷帘。4、材质分类:1)钢质(大于等于2小时、大于等于3小时)2)无机纤维复合(大于等于2小时、大于等于3小时)、3)特级(大于等于3小时)。5、耐火极限分类:1)大于等于2小时、2)大于等于3小时。6、操作方法:1)手动(控制面板)2)自动(中控室控制)3)机械应急操作(倒链)7、巡查要点:1)是否处于正常升起状态、2)下面是否堆放杂物、3)两个相应探测器是否完好、4)各组件是否完好。8、二步降原理:安装在“疏散通道”上的防火卷帘当一个相关火灾探测器(感烟)报警后,卷帘应下降距地面“1.8”米处停止(5S-60S),当另一个相关火灾探测器(感温)报警后,卷帘下降至“底”并向火灾报警控制室反馈信号。9、《防火检查记录》内容:检查人员、时间、部位、发现问题、如何处理、管理人签字六、建筑防排烟设施1、识别(上图):1)格栅式(空调送风系统)2)板式(机械排烟系统)2、安装位置:1)防火阀安装在空调送风系统的送回风管道上。2)排烟防火阀安装在机械排烟系统管道上。3、工作温度:1)防火阀70度、2)排烟防火阀度。4、防火阀、排烟防火阀工作原理:凭借易熔合金温度响应功能依靠重力和弹簧机构的作用,使阀门关闭,起到隔烟阻火的作用。七、室内消火栓1、设备组成:1).水枪、2).水带、3).栓阀、4).控制按钮(消火栓启泵按钮)。2、操作步骤:1).打开箱门、2).按下控制按钮、3).水带接在栓阀口上、4).水带接水枪、5).打开阀门、6).灭火后关闭阀门,器材归位。3、清洁维护要点(存在问题):1).消防水泵能否正常供水、2).控制按钮面板、指示灯、线路是否完好、3).外表油漆是否脱落,脱落的补漆、4).阀门转动是否灵活,不灵活的要注润滑油、5).是否漏水,漏水更换密封垫圈、6)是否有杂物堆放,如有就要及时清理。4、控制按钮(消火栓启泵按钮)作用:1)报警、2)启动消火栓泵。室内消火栓各组件识别预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇